присоединить моножильный провод к клемме

автомата:
сколько их можно совать в одну клемму?
Обсуждение закрыто модератором
Если скрутить и спаять, то хоть десять) А так конструкция клеммы подразумевает два провода зажимать. Бывают правда автоматы, у которых клеммы в два этажа стеланы- там теоретически 4 можно впихнуть
Не более 2х и одного сечения, многожилку обжать гильзой, либо облудить, в гильзу можно сразу 2 обжать.
Это где такое написано?
Иначе "лаборатория" не принимает щит. По крайней мере у нас в конторе так и я считаю, что это правильно, а сейчас вообще один провод требуют, ну либо всё гильзой должно быть обжато.
Довольно странно два одножильных провода гильзой...
Скрутить и обжать, нормально. Ну или спаять.
Два одножильных, одного сечения, можно без гильзы.
До 4-х Пуэ велит, если память не изменяет...
Пу уже и сюда проник? :))))
Лучше в гильзу предварительно обжать.
многожильный провод низя туда совать без гильзы
А причём тут многожильный?
сори, прочел криво - суй сколько влезет по нагрузке общей и геометрии.
Сколько влезет не вариант, они потом фик зажимаются. Крутишь, крутишь, вроде затянул - потянул из центра, а он выскочил.
крути сильнее - у меня все держится :)
Это тебе только так кажется, подёргай и любой из них очень легко вылетит.