Ранее оставлял заявку на технологическое подключение на 10 кВт (5 кВт уже имеется). И вот получил почте от МРСК договор и ТУ для подписания. На что смотреть? Подводные камни есть или не париться и подписывать?
Обсуждение закрыто модератором
Нормальные ТУ, не парься!
Попросить выдать 15 кВт (они это и прописали вам).
Радоваться, не париться, подписывать.
Ставить трубостойку или щиток на столб (могут не разрешить), делать заземление, тянуть в дом.
сейчас можно и больше просить - дают не за 550р, конечно. Я 15 подключал в 2012 кажется, в числе первых по 861, не без боёв в сетях. А в прошлом году еще +15кВт, то есть ТУ на расширение до 30кВт, стоило кажется 8600р. Там тоже тариф фиксированный. На фоне остальных домодачных трат - ерунда. Зато 30кВт
не 10, а 15 ! надо было требовать, без текста обсуждать нечего
Постановление 861 тебе в помощь !

я дважды мотивированный отказ писал, да еще и судился ...
ТУ ниже, а 10 потому как 5 уже есть.
это новое подключение на 15 кВт либо заявление на повышение мощности


я предпочел на НОВОЕ !!! технологическое подключение 0,4 кВт
новое потому что старое было на 0,22 кВт

а проблема в том что ставят ограничители по максимально заявленной мощности
ТУ https://d.radikal.ru/d31/2003/68/2f5f777f868b.jpg
https://c.radikal.ru/c15/2003/57/943e48364fcb.jpg
П.11.1 исключаем не предусмотрено законодательством
11.3


Под вопросом 11.5 11.6 - сертификаты не предусмотрены, максимум формуляр и паспорт на счетчик и сертификат на автомат

п.3 исправляй на 15 кВт максимальную мощность
Оформляется как протокол разногласий и по почте им?
еще раз - 861 постановление, там написано ВСЕ ! и перечень требований
и перечень документов
и приложения на все документы
как "Мотивированный отказ" хоть на сайте я почтой с описью посылал или сдавал под подпись на копии

но меня активно гнобили :)
именно Мотивированный отказ на сайте. Но не от заключения договора, а от согласования данной версии ТУ.
Пункт 5 и 6 - баден-баден чудные люди, никто ничего не читает когда подписывает
Ты не нас спрашивай, а того кто ТУ выполнять будет - отправь электрику, если все ОК то подписывай.
Ок.
Конечно подписывать и сколько стоит подключение - щиток, счетчик, СИП, стойка и т.д.
отсканируй, почитаем.Сегодня как раз пятница :)