нужен датчик удара с логическим сигналом на выходе

  • BECHA
  • 7 февраля, 16:05
  • Просмотров: 119
заказичку нужно мониторить удары по оборудованию - конроллер имеет логические входы которые опрашивает 1-2 раза в секунду. подскажите готовый датчик который может генерить сигнал при ударе длительностью 0,5-1,0сек.
Re: это вам не сюда ищите шорох 3 и похожее, из области охраны недвижимости и в частности банкоматов, там правда встроенное реле на разрыв работает, но это решаемый момент при необходимости
Так они все такие внешние "типовые" И при воздействии, превышающем заданный порог - формируется импульс типа 0.8 сек. на данном выходе (обычно их два, предупреждение и срабатывания). Дальше вопрос существования в датчике фильтрации и самоподстройки против ложняков, ну и принципа настройки (был такой "замечательный" SG-202, который строился "по удару" - все вроде ничего, но вот упаришься его именно подстраивать). Другой вопрос что сейчас датчики массово стали полностью цифровыми, а зачастую еще и встроенными в саму систему......
а что есть внешнего с сигналом около секунды при воздействии?
Re: а что есть внешнего с сигналом около секунды при Я буквально на НГ выкинул мешок SG202, если критично время - раздвинуть его вопросов обычно не возникает....
они уже сняты с производства помоему
Поэтому правильней смотреть в сторону "объектовки".. там и выбор ширее обычно, и с наличием все хорошо.... Ибо внешние ударники отдельные - сейчас да, редкость, и если нужно условно много - то скорее всего вменяемые найти не получится.... Штучные варианты найти реально скорее всего.
объектовка это вроде Шорох-2?
Ну да, такого плана